Ethernet/IP how-to 6 years 9 months ago #279

  • VitaliyAT
  • VitaliyAT's Avatar
Есть данные RSLink:

Есть переменная test2 в контроллерной области

С настройками стандартными:

Подключаю в ТеслаСКАДА сервер:

Подключаю переменную (в отличии от ОПС сервера никакого сканирования на наличие соединение и перемненых не происходит):

Создаю лэйбл и подвязываю к нему переменную:

Сохраняю, запускаю - результат "0", а ожидается "1234"

Что я делаю не так?
Last Edit: 6 years 9 months ago by VitaliyAT.
The administrator has disabled public write access.

Ethernet/IP how-to 6 years 9 months ago #280

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 826
  • Thank you received: 123
  • Karma: -107
В настройках сервера AllenBradley Backplane обычно равно 1. У Вас судя по скриншотом тоже так и должно быть.

С уважением,
Руслан
The administrator has disabled public write access.