Драйвер Modbus через UDP 1 year 9 months ago #3177

  • IBAH
  • IBAH's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 7
  • Karma: 0
fatkhrus wrote:
Не совсем понятен ваш вопрос.

С уважением,
Руслан

Как работает, например, драйвер Modbus Kepware OPC через UDP.

В настройках указывается протокол(UDP), IP-адрес (192.168.0.111) и порт (502).
Мастер шлет UDP телеграмму 192.168.0.111:502(local: 192.168.0.112:51234) , порт 51234 выбирается динамически, 192.168.0.112 адрес мастера
Слэйв отвечает UDP телеграммой 192.168.0.112:51234(local: 192.168.0.111:502).
В случае, если Мастер не получает ответа запрос он шлет UDP телеграмму 192.168.0.111:502(local: 192.168.0.112:51235), увеличивает на 1 номер локального порта.
Если ответ Слэйва получен обмен идет по фиксированным портам, для мастера это 502 порт передачи, 51235 порт приема. Соответственно для Слэйва 502 порт приема, 51235 порт передачи


Так вот меня интересует ТеслаСкада работает также? Или порт 502 используется и для приема и передачи?
The administrator has disabled public write access.

Драйвер Modbus через UDP 1 year 9 months ago #3178

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 1044
  • Thank you received: 138
  • Karma: -102
Заданный порт используется и для прием и для передачи.

С уважением,
Руслан
The administrator has disabled public write access.

Драйвер Modbus через UDP 1 year 9 months ago #3179

  • IBAH
  • IBAH's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 7
  • Karma: 0
fatkhrus wrote:
Заданный порт используется и для прием и для передачи.

С уважением,
Руслан
Спасибо, именно это я и хотел услышать
The administrator has disabled public write access.

Драйвер Modbus через UDP 1 year 9 months ago #3180

  • IBAH
  • IBAH's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 7
  • Karma: 0
fatkhrus wrote:
Заданный порт используется и для прием и для передачи.

С уважением,
Руслан

Обманули вы меня
Собрал тестовый проект
cloud.mail.ru/public/r7bk/ZfPCqv2dh
запустил в Runtime Win
Пакеты идут как я и ожидал
cloud.mail.ru/public/QLqQ/7FEG1tkzV
Первый это ответ Слэйва
Остальные пакеты запросы Мастера
Все как и у других...

Не знаете, зачем вр...
Last Edit: 1 year 9 months ago by IBAH.
The administrator has disabled public write access.

Драйвер Modbus через UDP 1 year 9 months ago #3181

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 1044
  • Thank you received: 138
  • Karma: -102
Да, не проверил. Никогда не обращал внимание на каком порту мастер открывает порт. Странный вопрос никто из клиентов по этому поводу на заморачивался.

С уважением,
Руслан
The administrator has disabled public write access.

Драйвер Modbus через UDP 1 year 9 months ago #3182

  • IBAH
  • IBAH's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 7
  • Karma: 0
fatkhrus wrote:
Да, не проверил. Никогда не обращал внимание на каком порту мастер открывает порт. Странный вопрос никто из клиентов по этому поводу на заморачивался.

С уважением,
Руслан

При такой работе ModbusUDP возникают сложности если Мастер находится во внутренней сети, за роутером.

Может в ТеслаСкаде в настройках драйвера Модбас сделать настройку "Локальный порт". Если равен 0, то работа по старому алгоритму, если !0 то на прослушку ставится указанный порт.
The administrator has disabled public write access.