TOPIC: Чтение параметров из БД

Чтение параметров из БД 2 years 11 months ago #1756

  • senat892
  • senat892's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 17
  • Karma: 0
Да, собственно, нет еще проекта...
Просто создаю отчет, добавляю в него табличку исторической БД на 10 столбцов, ее форматирую и при запуске иммитации выдает такое сообщение
The administrator has disabled public write access.

Чтение параметров из БД 2 years 11 months ago #1757

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 863
  • Thank you received: 126
  • Karma: -108
Я хочу посмотреть откуда такая низкая величина 75. Обычно такое сообщение выскакивает если суммарно ширина всех элементов выходит за пределы ширины выбранного формата листа. Но у вас почему то присутствует 75 величина. Непонятный формат.
The administrator has disabled public write access.

Чтение параметров из БД 2 years 11 months ago #1758

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 863
  • Thank you received: 126
  • Karma: -108
Удалось мне имитировать данную ошибке. Вы задали количество столбцов наверное больше 1. Это относится ко всему отчету, а не только к таблице. Из за этого у вас уменьшилось свободное пространство для таблицы. Поменяйте в настройках отчета количество столбцов на 1.

С уважением,
Руслан
The administrator has disabled public write access.

Чтение параметров из БД 2 years 11 months ago #1759

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 863
  • Thank you received: 126
  • Karma: -108
Да. Присланный вами проект эту догадку подтвердил. Измените количество столбцов отчета на 1. На количество столбцов таблицы это не влияет. Количество столбцов отчета это по сути количество колонок.

С уважением,
Руслан
Last Edit: 2 years 11 months ago by fatkhrus.
The administrator has disabled public write access.

Чтение параметров из БД 2 years 11 months ago #1760

  • senat892
  • senat892's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 17
  • Karma: 0
Да действительно... Спасибо за быструю помощь!
The administrator has disabled public write access.

Чтение параметров из БД 2 years 11 months ago #1761

  • senat892
  • senat892's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 17
  • Karma: 0
Еще один вопрос по отчетам возник.
Есть историческая база данных на 128 строчек, сформированная по тэгу "запись в архив", т.е. метки времени идут с различными интервалами и растянуты на 3-4 дня.
Сейчас пытаюсь по начальной и конечной дате сформировать отчет, а он мне, помимо нужных строчек со значениями из БД, выдает кучу промежуточных нулевых строчек с интервалом в 10 сек.
Когда увеличиваю интервал, нужные строчки проглатываются и не отображаются.
Как убрать эти нулевые строчки?
The administrator has disabled public write access.