Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Помогите настроить отображение переменных.

Помогите настроить отображение переменных. 1 year 1 month ago #2554

  • p03uta
  • p03uta's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 3
  • Karma: 0
Создал теги с ISPDAS 7017 (температурные датчики). Данные идут в формате например 2245 (а мне нужно отображение в формате 22,45). Подскажите как это можно сделать пожалуйста.
The administrator has disabled public write access.

Помогите настроить отображение переменных. 1 year 1 month ago #2555

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 858
  • Thank you received: 126
  • Karma: -108
Здравствуйте,

В настройках тега во вкладке масштабирование необходимо настроить соответствующие пропорции.

С уважением,
Руслан
The administrator has disabled public write access.

Помогите настроить отображение переменных. 1 year 1 month ago #2556

  • p03uta
  • p03uta's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 3
  • Karma: 0
А не могли бы вы пример привести. Я пробовал значения ставить, но что-то не осилил...
С устройства 0-10000
Нужно 0-100
Last Edit: 1 year 1 month ago by p03uta.
The administrator has disabled public write access.

Помогите настроить отображение переменных. 1 year 1 month ago #2557

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 858
  • Thank you received: 126
  • Karma: -108
В вашем случае нужно:
"Числовой минимум" = 0
"Числовой максимум" = 10000
"Инженерный минимум" = 0
"Инженерный максимум" = 100
"Смещение" = 0.
Не забыть что Тип данных тега должен быть Float или Double.

С уважением,
Руслан
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: p03uta

Помогите настроить отображение переменных. 1 year 1 month ago #2558

  • p03uta
  • p03uta's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 3
  • Karma: 0
Спасибо большое. Все получилось.
The administrator has disabled public write access.