Communication Modbus très lente 1 year 10 months ago #1980

  • SSeb57
  • SSeb57's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 8
  • Karma: 0
Bonjour Ruslan,
Sur PC, pas possible de tester car plus de 16 variables. Il faut une licence apparemment...

Je vais recréer une application plus petite avec 15 variables pour tester la réactivité de la communication.

Merci.
Salutations.
Last Edit: 1 year 10 months ago by SSeb57.
The administrator has disabled public write access.

Communication Modbus très lente 1 year 10 months ago #1981

  • SSeb57
  • SSeb57's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 8
  • Karma: 0
ReBonjour,

J'ai fait une petite application de 15 variables. Sur le téléphone iPhone, ça fonctionne avec beaucoup de retard et sur le PC, ça affiche Communication perdue. Donc il doit y avoir un problème de paramétrage quelque part...

Merci par avance pour ton aide.
The administrator has disabled public write access.

Communication Modbus très lente 1 year 10 months ago #1982

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 826
  • Thank you received: 123
  • Karma: -107
Hello,

“Connection lost” means that you some wrong registers setup. Check your Modbus register settings.

Best regards,
Ruslan
The administrator has disabled public write access.

Communication Modbus très lente 1 year 10 months ago #1984

  • SSeb57
  • SSeb57's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 8
  • Karma: 0
Bonjour,

Effectivement, il y avait un problème au niveau du numéro d'esclave. Je l'avais mis à 0 par erreur.
Maintenant ça fonctionne sur le PC. Pas très rapide non plus, mais toujours mieux que sur l'iPhone.

Une idée sur ce qui pourrait coincer au niveau de l'iPhone ?

Merci.
The administrator has disabled public write access.

Communication Modbus très lente 1 year 10 months ago #1985

  • fatkhrus
  • fatkhrus's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posts: 826
  • Thank you received: 123
  • Karma: -107
iPhone version works slower because it has only one mode - 1 register get during one Request/Response. PC can read several registers during 1 Request/Response. If your device give so slow Responses for Modbus Request there could be problems. Try to increase poll interval up to 5000ms.

Best regards,
Ruslan
The administrator has disabled public write access.

Communication Modbus très lente 1 year 9 months ago #1987

  • SSeb57
  • SSeb57's Avatar
  • Offline
  • New Member
  • Posts: 8
  • Karma: 0
Bonjour Ruslan,

Merci pour ces explications, mais la lenteur de la communication sur iPhone ne permet pas de travailler correctement.
J'ai une vieille application (qui date de 2010 ou avant) de scada et qui fonctionne parfaitement, sans retard de communication.
Est-il possible de modifier/mettre à jour Teslascada pour corriger ce retard ???

Merci par avance.

Salutations.
The administrator has disabled public write access.